    per la pompa sommersa:
    avrai segnata le potenza in kw e/o in ampere

    se è segnata in kw dividi per 220, avrai così il consumo in A.
    l'interruttore prendilo della taglia superiore ma non troppo vicino alla corrente richiesta, considera approssimativamente un minimo di 20-30% in più. nei motori di andrebbe un salvamotore (altro non è che un MT con ritardo di intervento) ma qui siamo a condizioni minime.
    se la pompa dovesse avere problemi e nonostante ciò l'interruttore non interviene non ti stupire: la corrente di cortocircuito (o sovraccarico) a volte è molto bassa e non consente al termico di intervenire.

    il centralino di casa va bene, il problema è che la potenza totale che può distribuire è maggiore del limite massimo della corrente erogabile dal contatore e interruttore generale. accertati che la linea che esce dall'appartamento sia protetta dal generale.

  2. #12
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Perfetto, sei stato molto chiaro. Devo solo appurare la potenza della pompa sommersa...quali sono i range entro cui scegliere il MT?
    Il centralino di casa secondo te va bene così com'è considerato che è capitato qualche volta che in caso di superamento di potenza scatta il contatore? Grazie ancora
    Ah dimenticavo...sono preferibili 1P+N o solo 1P?

  3. #13
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    1P+N

    immagino tu sappia collegarlo

  4. #14
    Si, certo. Grazie mille per l'aiuto

  5. #15
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Ah dimenticavo...sono preferibili 1P+N o solo 1P?
    Mi sono espresso male volevo dire 1P+N o 2P? Scusa...

  6. #16
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Mi sono espresso male volevo dire 1P+N o 2P
    nei termici in commercio a due contatti non sempre trovi 1P+N, per semplicità d'installazione si vendono 2P. il costo non è particolarmente differente per cui si preferisce il 2P. se hai problemi di spazio dovrai usare quelli a un modulo, più costosi. personalmente li detesto.

  7. #17
    Approfitto della tua gentilezza con la, spero, ultima domanda: volendo mettere un “generale” a monte del piano terra devo utilizzare sempre un sezionatore 16A? Grazie

  8. #18
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    usa questo
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    l'ultimo a un polo da 16 comanda la linea che scende al piano terra dove dovrei installare il quadro così come ho descritto nel primo post.
    dove per "un polo" ho inteso "un MODULO con due contatti"
    se non è così sostituiscilo con due contatti, colleghi li il tutto
    edit: che sezione ha il filo della calata?
    Ultima modifica di Vincent.Zeno; 22-03-2018 a 17:56

  9. #19
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    usa questo

    dove per "un polo" ho inteso "un MODULO con due contatti"
    se non è così sostituiscilo con due contatti, colleghi li il tutto
    edit: che sezione ha il filo della calata?
    Il cavo della calata è un 4 mm...

  10. #20
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Il cavo della calata è un 4 mm...
    ok, va bene