per la pompa sommersa:
avrai segnata le potenza in kw e/o in ampere
se è segnata in kw dividi per 220, avrai così il consumo in A.
l'interruttore prendilo della taglia superiore ma non troppo vicino alla corrente richiesta, considera approssimativamente un minimo di 20-30% in più. nei motori di andrebbe un salvamotore (altro non è che un MT con ritardo di intervento) ma qui siamo a condizioni minime.
se la pompa dovesse avere problemi e nonostante ciò l'interruttore non interviene non ti stupire: la corrente di cortocircuito (o sovraccarico) a volte è molto bassa e non consente al termico di intervenire.
il centralino di casa va bene, il problema è che la potenza totale che può distribuire è maggiore del limite massimo della corrente erogabile dal contatore e interruttore generale. accertati che la linea che esce dall'appartamento sia protetta dal generale.