Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1

    Eliminare suono APC RS500

    Ho un gruppo di continuita APC RS500

    Quando passa il lavora di soglia di WATT inizia ad emettere un suono continuo e fastidioso.

    Sapete dirmi come eliminare questo suono????

    Il suono serve per avvertire l'utente che in caso di interruzione della corrente il pc non resterà acceso perchè l'assorbimento è superiore a quello che può dare il gruppo.

    Ciao e grazieeeeee
    i7 3770K --- Asus P8z77 --- 2x4Gb Corsair Vengeance 2133MHz--- Enermax NoiseTaker II 600w --- SSD: 128Gb Vertex 4 --- WD 1000Gb --- WD 2000Gb --- ASUS ATI5850 1Gb --- Case: Kandalf 25cm Fan --- Tastiera Logitech G15 --- Mouse Razer Copperhead

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di Phantom
    Registrato dal
    Jul 1999
    Messaggi
    4,099
    Cambia gruppo. E' sottodimensionato rispetto alla potenza che in realtà utilizzi.

    Bye
    Asus P5QPRO - Core2Quad Q9550 - 8GB DDR2 PC6400 - 6x1 TB 32MB cache - 2xHD4870 Cross - Raffreddamento full liquido - XP64Bit

  3. #3

    No

    Originariamente inviato da Phantom
    Cambia gruppo. E' sottodimensionato rispetto alla potenza che in realtà utilizzi.

    Bye
    Mi suona solo quando gioco.....visto che gioco circa 2-3 ore a settimana, non lo cambio...

    Mi basta solo eliminare quel suono fastidioso
    i7 3770K --- Asus P8z77 --- 2x4Gb Corsair Vengeance 2133MHz--- Enermax NoiseTaker II 600w --- SSD: 128Gb Vertex 4 --- WD 1000Gb --- WD 2000Gb --- ASUS ATI5850 1Gb --- Case: Kandalf 25cm Fan --- Tastiera Logitech G15 --- Mouse Razer Copperhead

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di Phantom
    Registrato dal
    Jul 1999
    Messaggi
    4,099
    Non lo togli. Nel momento in cui suona significa che la potenza assorbita supera quella che l'ups può darti

    Bye
    Asus P5QPRO - Core2Quad Q9550 - 8GB DDR2 PC6400 - 6x1 TB 32MB cache - 2xHD4870 Cross - Raffreddamento full liquido - XP64Bit

  5. #5
    Moderatore di foto/videocamere digitali ed elettronica hi-tech L'avatar di sparwari
    Registrato dal
    Jun 2004
    Messaggi
    7,667
    assieme agli UPS della APC a volte c'è un software da installare che ti permette di gestire alcune cose.
    la comunicazione UPS <=> PC avviene con un cavo usb
    1... 2... 3... prova

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1