Durante il collegamento, i cavi devono essere sottoposti a collegamento a terra delle masse ad entrambe le estremità (360°).
Gli schermi metallici devono essere ripiegati sulla guarnizione (di circa 1 cm) sia nella versione FTP che nella versione SFTP.
Le calze dei cavi e i fili di terra di cavi FTP saranno anch'essi ripiegati sugli schermi metallici dei cavi.
I pannelli di permutazione saranno interconnessi tra loro e l'ultimo della catena sarà collegato alla sorgente di massa più vicina,
Le calotte di schermatura sulle prese e sui pannelli devono essere installate e posizionate in modo corretto.
Dovrà inoltre rispettare e far rispettare le distanze imposte dalle sorgenti di corrente forte e debole (richiamandosi alla normalizzazione sulle compatibilità CEM).
Un'installazione con sistema di cablaggio schermato potrà dare ottime prestazioni solo se l'insieme dei componenti della catena di collegamento sono stati messi in opera correttamente.
Se così non fosse, un'installazione di questo tipo risulterebbe molto più distruttiva di un'installazione non schermata .