    1P+N

    immagino tu sappia collegarlo

  2. #2
    Si, certo. Grazie mille per l'aiuto

  3. #3
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Ah dimenticavo...sono preferibili 1P+N o solo 1P?
    Mi sono espresso male volevo dire 1P+N o 2P? Scusa...

  4. #4
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,812
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    Mi sono espresso male volevo dire 1P+N o 2P
    nei termici in commercio a due contatti non sempre trovi 1P+N, per semplicità d'installazione si vendono 2P. il costo non è particolarmente differente per cui si preferisce il 2P. se hai problemi di spazio dovrai usare quelli a un modulo, più costosi. personalmente li detesto.

  5. #5
    Ciao Vincent.Zeno,
    ti disturbo ancora per chiederti un supporto. Ho composto il centralino come da tue indicazioni (vedi foto allegata) WhatsApp 2.jpg ma probabilmente ho commesso un errore da inesperto, mi spiego. il 1° MT da 16 A l'ho usato come generale e a ponte sono collegati tutti gli altri: 2 e 3 per le linee "autonome", 4 pompa ad immersione da 1100 W e il 5 per la pompa autoclave da 850 W; funziona tutto tranne che quando "chiudo" il 1° MT che funge da generale staccano il differenziale a monte che quello a valle: come mai? Ti ringrazio per l'aiuto.


    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    capito, cominciamo:

    - linea diretta a pompa ad immersione: serve sapere la potenza della pompa

    - linea diretta a autoclave di 0,85 kw: MT da 6A (per un motore così piccolo non c'è problema di spunto)

    - linea diretta impianto (solo) luce cantina: MT da 4 o 6A

    - linea che alimenta luce e forza motrice locali deposito (già dotati di un ulteriore quadro elettrico con differenziale e magnetotermici): basta un sezionatore 16A (o superiore), la linea è già protetta a monte e a valle.***

    - linea luce e forza motrice a un bilocale attiguo su cui andrà montato un autonomo quadro elettrico casalingo: basta un sezionatore 16A (o superiore), la linea è già protetta a monte e a valle.***

    ***il differenziale in questo quadro potrebbe non intervenire tempestivamente essendocene uno a monte. altrimenti dovresti metterne di ancora più sensibili ma: costano molto di più e al minimo sbilanciamento intervengono

    ricorda che stai facendo un lavoro di protezione, e che la potenza massima a disposizione rimane quella: 3,168 kw

  6. #6
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,812
    quando "si chiude" un interruttore si intende che questo chiude il circuito e la corrente passa, quindi "è accesso".
    quando "si apre" un interruttore si intende che si apre il circuito e la corrente non passa, quindi "è spento".
    si ragiona al contrario che se fosse acqua, per intenderci.

    il fatto che intervenga il differenziale se sezioni parte del circuito significa che lo ha realizzato male: in questo caso uno dei fili (fase o neutro) con è sezionato dal generale in questione. devi verificare la cascata dei collegamenti.

    vorrei darti una procedura per tentare di riconosce qual'è la linea sbagliata ma le variabili sono troppe, quindi procedi per gradi.
    dal contatore la linea deve arrivare al generale e fermarsi lì, niente ponti sugli stessi morsetti della linea in arrivo. il problema dovrebbe essere lì. se non è così fai sapere che ti istruisco su come cercare l'errore.

  7. #7
    Ciao Vincent.Zeno, grazie sempre per le tue indicazioni e chiarificazioni.
    Ho fatto un primo tentativo per cercare di capire qual è il problema: ho escluso il MT da 16A con funzioni di "generale" e ho collegato direttamente la linea proveniente dal centralino di casa sul secondo MT che seziona a valle la linea di piano IMG_4109.jpg (dotata di Differenziale, MT da 16A per forzamotrice e MT da 10A per luce) e ora quando "apro" quel circuito scatta solo il differenziale a valle (ossia quello che ho descritto prima) ma non più quello a monte del centralino di casa (che scattava insieme a quello a valle quando era collegato il MT Generale e aprivo il circuito).
    Non riesco a capire dove può essere il problema...

    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    quando "si chiude" un interruttore si intende che questo chiude il circuito e la corrente passa, quindi "è accesso".
    quando "si apre" un interruttore si intende che si apre il circuito e la corrente non passa, quindi "è spento".
    si ragiona al contrario che se fosse acqua, per intenderci.

    il fatto che intervenga il differenziale se sezioni parte del circuito significa che lo ha realizzato male: in questo caso uno dei fili (fase o neutro) con è sezionato dal generale in questione. devi verificare la cascata dei collegamenti.

    vorrei darti una procedura per tentare di riconosce qual'è la linea sbagliata ma le variabili sono troppe, quindi procedi per gradi.
    dal contatore la linea deve arrivare al generale e fermarsi lì, niente ponti sugli stessi morsetti della linea in arrivo. il problema dovrebbe essere lì. se non è così fai sapere che ti istruisco su come cercare l'errore.

  8. #8
    Approfitto della tua gentilezza con la, spero, ultima domanda: volendo mettere un “generale” a monte del piano terra devo utilizzare sempre un sezionatore 16A? Grazie

  9. #9
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,812
    usa questo
    Quote Originariamente inviata da groucho72 Visualizza il messaggio
    l'ultimo a un polo da 16 comanda la linea che scende al piano terra dove dovrei installare il quadro così come ho descritto nel primo post.
    dove per "un polo" ho inteso "un MODULO con due contatti"
    se non è così sostituiscilo con due contatti, colleghi li il tutto
    edit: che sezione ha il filo della calata?
    Ultima modifica di Vincent.Zeno; 22-03-2018 a 17:56

  10. #10
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    usa questo

    dove per "un polo" ho inteso "un MODULO con due contatti"
    se non è così sostituiscilo con due contatti, colleghi li il tutto
    edit: che sezione ha il filo della calata?
    Il cavo della calata è un 4 mm...