è un buon interruttore
il riarmo automatico di questo modello va collegato in parallelo alla linea come da video di esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=yn6dtKEZE3E
la dimensione fisica non è rilevante, si usano quelli piccoli quando si hanno problemi di spazio; solitamente sono più costosi.Domanda sugli interruttori
Perché uno è grande e uno piccolo, c'è un motivo pratico?(e perché c16 e non c32 che immagino sia l'amperaggio)
la catena a cascata dell'amperaggio degli interruttori va valutata di volta in volta.
diamo per scontato che tu abbia un fornitura da 3 kw nominali? quindi potrai assorbire circa 16 ampere.
nello specifico stai dando disponibilità massima al primo e al secondo piano. se la somma del carico effettivo dei due appartamenti supera i 16 ampere interverrà l'interruttore a monte (in questo caso quello del contatore visto che nn credo ce ne siano altri sul percorso). se usassi una taglia superiore difficilmente potrebbero intervenire sui guasti dei singoli appartamenti
non lo conosco ma mi sembra buono, ricorda che il consumo di questi strumenti solitamente è di circa 0,2 watt e che quello non è un contatoreSe volessi mettere un misuratore di elettricità (per capire quanto sto consumando) andrebbe bene questo?
https://www.amazon.it/Misuratore-Con...679710&sr=8-10