ecco che hai messo in risalto una mia svista...


come si dovrebbe fare in questo contesto:

differenziale > 16a (20 va già bene), comunque almeno pari a MT generale sottostante
MT generale > 16a (20 va già bene)

MT Piano Terra 16a
MT Primo Piano 16a

in questo contesto puoi omettere il MT generale, non è "bello" ma puoi farlo.
il motivo è che a monte hai un contatore che limita l'erogazione.
MA fai attenzione al contatore perché stanno montando contatori SENZA interruttore MT.
quindi, in assenza, devi metterlo direttamente sotto al contatore se il contatore dista più di tre metri dalla tua centralina.
li andrebbe messo anche un differenziale ritardato (selettivo, tipo S).
il motivo, per montare il MT sotto al contatore, non è per la limitazione ma per proteggere la linea dalle sovracorrenti.