    Quanto deve essere grande un cavo...

    Quanto deve essere grande un cavo della tensione per sopportare 1 ampere?

    Lo chiedo perché in ufficio c'è stata una piccola diatriba su un alimentatore che doveva buttar fuori 4.2 A in uscita (per un pc portatile), e si è bruciato il cavo di alimentazione.

    Avete anche qualche sito di riferimento?

    Grazie.
    A volte penso che, nel darci l'intelletto, la natura sia stata più sadica che generosa.

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di fred84
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    434
    La resistenza R di un filo è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sua sezione

    Dissipazione = R*I^2

    a te i conti

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di nifriz
    Registrato dal
    Jan 2008
    Messaggi
    2,058

    Re: Quanto deve essere grande un cavo...

    Originariamente inviato da Reiuky
    Quanto deve essere grande un cavo della tensione per sopportare 1 ampere?
    Q.B.

  4. #4


    Questo dovrebbe andare

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di Reiuky
    Registrato dal
    Jul 2008
    Messaggi
    371
    Originariamente inviato da fred84
    La resistenza R di un filo è direttamente proporzionale alla sua lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sua sezione

    Dissipazione = R*I^2

    a te i conti
    Non mi ricordo quali costanti collegano i tre elementi sopracitati.

    x marco...


    A volte penso che, nel darci l'intelletto, la natura sia stata più sadica che generosa.

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di fred84
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    434
    Originariamente inviato da Reiuky
    Non mi ricordo quali costanti collegano i tre elementi sopracitati.
    costanti? che costanti?

    per calcolare la resistenza ti serve solo la resistività del materiale del filo (solitamente rame)

  7. #7
    per la corrente infatti conta solo la sezione e la temperatura che può sostenere il materiale conduttore, ed isolante. Tutt'altro discorso è per la tensione

  8. #8
    Utente di HTML.it L'avatar di ilgiovo
    Registrato dal
    Aug 2001
    Messaggi
    518
    Per distanze fino a 50 m, la norma UNEL 35023, prescrive che la sezione minima del cavo non dev'essere inferiore a 0,25 mm²/A (4A/mm²).
    Cacca!

  9. #9
    Le norme CEI prescrivono minimo 1.5mmq per gli impianti luce, 2.5mmq per la forza motrice.
    Per i collegamenti a spina il minimo è 0.75mmq per prese da 10A, 1mmq per prese da 16A, a prescindere dall'assorbimento.CEI 23-50 (IEC 60884-1)
    La guaina deve essere idonea alla posa mobile.
    Il riferimento 'elettricistico' è 4 A/mmq ma è puramente indicativo, la portata di un cavo elettrico dipende da corrente (effetto pelle), tipo della guaina, condizioni di posa.
    Più la si cerca e più si allontana, la base dell'arcobaleno.
    foto

  10. #10

    Re: Quanto deve essere grande un cavo...

    Originariamente inviato da Reiuky
    Quanto deve essere grande un cavo della tensione per sopportare 1 ampere?

    Lo chiedo perché in ufficio c'è stata una piccola diatriba su un alimentatore che doveva buttar fuori 4.2 A in uscita (per un pc portatile), e si è bruciato il cavo di alimentazione.

    Avete anche qualche sito di riferimento?

    Grazie.

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.