    Elettrotecnica

    Quanti ampere consuma approssimativamente una vasca idromassaggio con motore da 2 CV che consuma 2 kW/h di corrente elettrica AC a 220 Volt?


  2. #2
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
    2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)

    però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    247
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?
    I watt consumati sono 2 kW/h e la tensione è la AC italiana, che varia sinuoidalmente intorno ai 220 V...

    ...se non ho compreso la domanda riformulala in altro modo, per favore, perché "capisco fino ad un certo punto" di elettronica/elettrotecnica (non sono un esperto del settore); e nel frattempo grazie...

    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
    2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)
    ...comunque mettendo un interruttore magnetotermico da massimo 16 A vado quasi sul sicuro, oppure è sufficiente uno da massimo 10 A?

    PS Ora è collegata al interruttore generale da massimo 25 A...
    Ultima modifica di mapa3n; 01-12-2016 a 13:45

  4. #4
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    1Cv corrisponde a 1471 watt, quindi uno dei due valori è errato

    in ogni caso non credo che la pompa di un idromassaggio superi i 10 ampere (parliamo di utenza domestica standard, e già mi sembrano tanti).

    riguardo al MT la regola dice di mettere un 10 A.
    si tratta di un motore quindi devi considerare anche lo spunto (sebbene sia solo una piccola pompa).
    a protezione dei motori si mette, appunto, un MT salva motore; che ha tempi di reazione calibrati diversamente da un semplice MT.

  5. #5
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    247
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    1Cv corrisponde a 1471 watt, quindi uno dei due valori è errato
    …allora è errato il consumo perché sono sicuro che il motore abbia 2 CV…
    si tratta di un motore quindi devi considerare anche lo spunto (sebbene sia solo una piccola pompa).
    …considerando allora che il consumo è quasi 14 A e per evitare problemi legati allo spunto del motore faccio che mettere un 16 A e così mi dovrei togliere ogni dubbio, tanto il costo non è molto differente rispetto al 10 A. Che ne pensi?
    MT salva motore
    …MT è l'abbreviazione di motore termico? Scusa l'ignoranza ma non sono un esperto, pur capendone qualcosa…
    Ultima modifica di mapa3n; 02-12-2016 a 11:27

  6. #6
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    basandoci su un consumo di 14 chiaro che l'interruttore va da 16.

    ma toglimi la curiosità: di che pompa stiamo parlando?
    la dimensione è notevole per un idromassaggio, puoi riportare la targhetta del motore o farci capire di che si tratta?

    spetta che ho scritto una boiata...

    1Cv consuma 740 watt (non 1471)

    se sono 2Cv in consumo è 1480 watt, quindi circa 7 ampere.
    in questa caso l'interruttore da 10 va bene
    Ultima modifica di Vincent.Zeno; 02-12-2016 a 11:52

  7. #7
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    MT sta per magneto-termico,
    leggi anche la mia correzione riguardo alla potenza in watt ( )

  8. #8
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    247
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    MT sta per magneto-termico,
    leggi anche la mia correzione riguardo alla potenza in watt ( )
    …ok, ho letto sia la tua correzione riguardo alla potenza in watt che il significato di MT…grazie…

    Ps Per quanto riguarda riportare la targhetta mi spiace ma non posso perché dovrei smontare mezza vasca per arrivarci…e quindi…comunque so solo che il motore ha una potenza di 2 CV e consuma circa 2 kW, nient'altro…

  9. #9
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,657
    ok, allora vai con interruttore da 10A e sei a posto
    2Cv sono meno di 2Kw quindi ci stai
    mettici un salvamotore, non un "semplice" MT

    buon lavoro

  10. #10
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    247
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    ok, allora vai con interruttore da 10A e sei a posto
    2Cv sono meno di 2Kw quindi ci stai
    mettici un salvamotore, non un "semplice" MT

    buon lavoro
    …grazie per tutti i consigli