Discussione: gruppo continuità

Visualizzazione discussione

  1. #2
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,819
    bisogna fare un semplice calcolo sul carico effettivo,
    il trasformatore in se deve incidere quasi nulla (altrimenti gettalo )


    il carico massimo (in watt) esigibile dai trasformatori è 12v x 1A (12w) più 12v x 2A (24w)
    hai 36 watt da coprire

    l'ups in questione copre 400w per cui, come potenza, sei coperto

    dalla tabella dell'autonomia del prodotto risulta che serasti coperto per circa un'ora
    Ultima modifica di Vincent.Zeno; 05-07-2014 a 20:24