Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10

Discussione: Elettrotecnica

Hybrid View

  1. #1
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,812
    1Cv corrisponde a 1471 watt, quindi uno dei due valori è errato

    in ogni caso non credo che la pompa di un idromassaggio superi i 10 ampere (parliamo di utenza domestica standard, e già mi sembrano tanti).

    riguardo al MT la regola dice di mettere un 10 A.
    si tratta di un motore quindi devi considerare anche lo spunto (sebbene sia solo una piccola pompa).
    a protezione dei motori si mette, appunto, un MT salva motore; che ha tempi di reazione calibrati diversamente da un semplice MT.

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    249
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    1Cv corrisponde a 1471 watt, quindi uno dei due valori è errato
    …allora è errato il consumo perché sono sicuro che il motore abbia 2 CV…
    si tratta di un motore quindi devi considerare anche lo spunto (sebbene sia solo una piccola pompa).
    …considerando allora che il consumo è quasi 14 A e per evitare problemi legati allo spunto del motore faccio che mettere un 16 A e così mi dovrei togliere ogni dubbio, tanto il costo non è molto differente rispetto al 10 A. Che ne pensi?
    MT salva motore
    …MT è l'abbreviazione di motore termico? Scusa l'ignoranza ma non sono un esperto, pur capendone qualcosa…