strano... io cos'ho fatto per anni, la collezione di figurine?
in ogni caso è meglio che si sappia cosa si sta facendo, no?
o tu collegheresti la pompa del pozzo da tre cavalli con un filo dal diametro 0.75 solo perché c'è scritto da qualche parte? ovviamente l'interruttore uno pur che sia... tanto non è compito tuo pensare, giusto?
per gli impianti domestici gli standard ci sono già, e (se non erro) sono per 16A (così ho letto mentre mi documentavo).
Tra l'altro la legge di Ohm non c'entra un granchè, con gli impianti a tensione alternata (qualcosina ho pur studiato, eh?)
Riguardo ai corsi... sarò incapace, ma non è esattamente che si trovino con facilità.
Io almeno non he no trovato nessuno.
Continuo a cercare.
è la corrente massima prevista per le singole prese nelle civili abitazioni, cui corrisponde una sezione di circa 1,5 mmq da tabella, detta anche tipo B o standard italiano (circa 3.500W)
Francamente non credo si calcoli praticamente nulla, in un impianto di una civile abitazione, e comunque non credo lo faccia l'elettricista.non so cosa tu abbia studiato... ma senza di quella non calcoli un'accidente![]()
Venendo alla domanda: per impianti a tensione alternata bisogna conoscere (o stimare) il coseno di fi, per calcolare (o stimare) la potenza dissipata.
Comunque detto tutto questo, giusto se siete curiosi, provate a fare qualche ricerca del tipo
"corso da elettricista" e vedrete che non è così facile trovare info, o almeno io non ci sono riuscito
per le norme CEI (le uniche che devi seguire) la sezione minima prevista per una linea verso una presa 16A è di 2.5 mmq (sempre che non si tratti della dorsale, allora sono 4 mmq)
e per l'interruttore generale.. che si fa? da quanto? ne mettiamo due? che potere di interruzione? e il differenziale? quanti mA per il delta? ritardato (quanto) o istantaneo? potenza? e la pompa del pozzo? stesso tipo di interruttore? come lo colleghiamo (sotto quale generale)?
queste affermazioni mettono in dubbio la tua reale volontà di imparare e conosce l'argomento in maniera sufficiente da poter mettere le mani su un impianto elettrico
a parte il cosFi, che per quel che riguarda il civile crea problemi minimi già risolti dalle apparecchiature stesse che lo generano (vedi rifasamento del motore del frigo, per esempio) TU CHE CI METTI MANI non puoi presentarti insufficientamente preparato
edit: se mai avessi collegato un'utenza da 3500 watt con un filo da 1.5 mmq il capo mi avrebbe appeso al pennone dell'azienda![]()
Ultima modifica di Vincent.Zeno; 24-05-2017 a 17:40