    se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
    2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)

    però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    249
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?
    I watt consumati sono 2 kW/h e la tensione è la AC italiana, che varia sinuoidalmente intorno ai 220 V...

    ...se non ho compreso la domanda riformulala in altro modo, per favore, perché "capisco fino ad un certo punto" di elettronica/elettrotecnica (non sono un esperto del settore); e nel frattempo grazie...

    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
    2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)
    ...comunque mettendo un interruttore magnetotermico da massimo 16 A vado quasi sul sicuro, oppure è sufficiente uno da massimo 10 A?

    PS Ora è collegata al interruttore generale da massimo 25 A...