se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)
però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?
se 2 kw/h è il consumo della pompa il conto è presto fatto:
2000 (W)/220 (V)=9.10 (A)
però il rapporto W/Cv che hai indicato sembra approssimativo, sicuro che sia preciso?
I watt consumati sono 2 kW/h e la tensione è la AC italiana, che varia sinuoidalmente intorno ai 220 V...
...se non ho compreso la domanda riformulala in altro modo, per favore, perché "capisco fino ad un certo punto" di elettronica/elettrotecnica (non sono un esperto del settore); e nel frattempo grazie...
...comunque mettendo un interruttore magnetotermico da massimo 16 A vado quasi sul sicuro, oppure è sufficiente uno da massimo 10 A?
PS Ora è collegata al interruttore generale da massimo 25 A...