    nella nota è chiaro: mancano i fusibili supplementari sulle singole prese.
    è anche indicato il valore richiesto: 40A

    io li metterei da 16 e 32 ritardati.
    il tipo ritardato va valutato in base al tipo di carico tipico per quella presa.
    se alimenta motori allora vanno ritardati, altrimenti istantanei.
    ma essendo trifase è immaginabile un carico induttivo... quindi ritardati

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di nman
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    Milano
    Messaggi
    1,333
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    nella nota è chiaro: mancano i fusibili supplementari sulle singole prese.
    è anche indicato il valore richiesto: 40A ........
    Si, c'è scritto, lo ha scritto un ingegnere incaricato delle verifiche

    Ma io anche se sono solo un termoidraulico ho visto centinaia di quei quadretti e molto raramente sono dotati dei fusibili di protezione .........

    Ok, il fato che non ci siano non significa che è giusto ma lascia pensare ......
    poi si vendono questi quadretti cetrificati da primarie societa senza fusibili
    https://www.google.com/search?q=quad...Q-qb5yT8SQW09M

    Sto ripensando per similitudine a un classico inpianto civile come quello di casa mia
    Un interruttore magnetotermico differenziale da 25 A e una decina di prese a valle senza nessun fusibile

    Oltre al fatto che il certificatore lo ha richiesto quale è la effettiva utilita dei fusibili ???

    .