Visualizzazione dei risultati da 1 a 6 su 6

Hybrid View

  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di nman
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    Milano
    Messaggi
    1,333
    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    ....... ma devi verificare che la linea sia adeguata a 48A di portata. ........
    a sensazione direi di sì ma devo verificarla, c'è di buono che la linea di alimentazione parte da un altro QE con interruttore MT dedicato
    e se hanno fatto le cose per benino la sua portata è gia coordinata con la sezione della linea

    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    ...... potresti mettere due termici ma costano di più e solitamente, per le singole prese, si usa mettere fusibili. altrimenti metti un MT per la seconda presa (che sempre costa di più), ...........
    Ammeso che sia positiva la verifica sopra ci metterei 2 MT "compatti" da 4 moduli cad (32 + 16 A)
    recuperando spazio dalla rimozione di quell'unico MT da 8 moduli
    Ok, costa di più, ma non devo cambiare il quadro per l'inserimento dei fusibili

    Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
    ...... devo ammettere che comunque mi sembra una richiesta più prudenziale del solito. ......
    Si, evidentemente anche lui doveva scrivere qualcosa
    ....... La vita è bella perchè è difficile .......... se fosse sempre natale con baci abbracci abbuffate e auguri non mi piacerebbe .... ....

    .

  2. #2
    Amministratore L'avatar di Vincent.Zeno
    Registrato dal
    May 2003
    residenza
    Emilia-Romagna (tortellini und cappelletti land!)
    Messaggi
    20,813
    Quote Originariamente inviata da nman Visualizza il messaggio
    Ammesso che sia positiva la verifica sopra ci metterei 2 MT "compatti" da 4 moduli cad (32 + 16 A)
    recuperando spazio dalla rimozione di quell'unico MT da 8 moduli
    Ok, costa di più, ma non devo cambiare il quadro per l'inserimento dei fusibili
    quello montato è un MT (4 moduli) + DIFF (4 moduli)
    dalla foto non vedo bene ma mi sembrano due interruttori separati, giusto? o è un unico blocco?
    cioè: il diff è il modello a incastro col MT o è collegato a filo?

    ora non ricordo bene la taglia minima per l'obbligo di interruzione del termico in caso di intervento differenziale e non trovo a normativa a riguardo. mi pare si parta dai 63A.

    credo si possa agire così:
    tieni il differenziale come "generale", poi i due termici sotto.
    potrebbe contestarti che 32+16 fa 48A potenzialmente erogabili, e che quindi il differenziale è sottodimensionato

    la presa 32A la usi, ne hai realmente bisogno?



    Quote Originariamente inviata da nman Visualizza il messaggio
    Si, evidentemente anche lui doveva scrivere qualcosa
    ...

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.