Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
....... ma devi verificare che la linea sia adeguata a 48A di portata. ........
a sensazione direi di sì ma devo verificarla, c'è di buono che la linea di alimentazione parte da un altro QE con interruttore MT dedicato
e se hanno fatto le cose per benino la sua portata è gia coordinata con la sezione della linea

Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
...... potresti mettere due termici ma costano di più e solitamente, per le singole prese, si usa mettere fusibili. altrimenti metti un MT per la seconda presa (che sempre costa di più), ...........
Ammeso che sia positiva la verifica sopra ci metterei 2 MT "compatti" da 4 moduli cad (32 + 16 A)
recuperando spazio dalla rimozione di quell'unico MT da 8 moduli
Ok, costa di più, ma non devo cambiare il quadro per l'inserimento dei fusibili

Quote Originariamente inviata da Vincent.Zeno Visualizza il messaggio
...... devo ammettere che comunque mi sembra una richiesta più prudenziale del solito. ......
Si, evidentemente anche lui doveva scrivere qualcosa