devi valutare il contesto:
c'è una protezione generale (MT da 40A) che, se non funziona, può continuare ad erogare su due linee differenti.
quindi a valle le prese saranno protette singolarmente.
è un questione di potenza: più eroghi, più devi proteggere. potresti mettere due termici ma costano di più e solitamente, per le singole prese, si usa mettere fusibili. altrimenti metti un MT per la seconda presa (che sempre costa di più), ma devi verificare che la linea sia adeguata a 48A di portata.
l'esempio di casa è un altro contesto ed è monofase.
i quadretti volanti sono considerati "utilizzatori". per loro è previsto che, a monte, la linea sia adeguatamente protetta.
devo ammettere che comunque mi sembra una richiesta più prudenziale del solito.